主案設計師-韓景曜
1、施工流程 施工準備—進場驗收—安裝室內系統—隱蔽工程驗收—安裝室外機—聯調試壓—竣工驗收—裝修后收尾復檢。 1.1 施工準備 組織人員、準備工具、設計確認、組織進貨、采購材料。 1.2 進場驗收 施工設計方案驗收、系統設備驗收、材料配件驗收。 1.3 安裝室內系統 第一步:根據主機(風盤)位置打孔、剔槽、走線; 第二步:吊裝室內機(安裝風盤)、安裝氟管、安裝冷凝水管; 第三步:安裝風管道或水管道。 1.4 隱蔽工程驗收 室內機系統吊裝驗收、系統線路驗收、風管道或水管道安裝驗收、冷凝水管安裝驗收。 1.5 安裝室外機 固定主機、連接管線、制作保溫。 1.6 聯調試壓 系統調試、打壓試驗(水機)。 1.7 竣工驗收 主機系統安裝驗收、系統運行試驗驗收、冷凝水排放試驗驗收、書面文檔及遺留問題交接。 1.8 裝修后收尾復檢 在客戶裝修完工后,完成收尾、免費復檢,復檢內容與竣工驗收相同。
首席設計師-李旭堯
考慮價格的話我建議你用風冷模塊,不考慮錢的時候還是水冷機的效果好!我給你簡單介紹一下! 風冷和水冷的區別在于外機的換熱上,水冷是用冷卻塔的水來冷卻室內盤管帶來的熱量,風冷的是用風扇吧盤管帶來的熱量釋放在空氣中, 水冷的需要一個比較方便的機房,需要一個放置冷卻塔的地方,水泵數量較多。但是因為水的恒溫好,所以效果優于風冷機,