城起主任設計師-任娟娟
您好,關于您咨詢辦公室輕鋼龍骨石膏板隔墻隔聲要求的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
單層墻體因受質量定律的限制,必須是重墻才能獲得良好的隔聲性能。對于辦公分隔墻,為達到國家最低標準rw=40db的要求單層隔墻至少需要100kgm2以上的面密度(面密度是每平方米墻體的重量)。如果將墻體分成兩層或多層,隔聲量會顯著提高。
單層墻體因受質量定律的限制,必須是重墻才能獲得良好的隔聲性能。對于辦公室分隔墻,為達到國家最低標準rw=40db的要求單層隔墻至少需要100kg/m2以上的面密度(面密度是每平方米墻體的重量)。如果將墻體分成兩層或多層,隔聲量會顯著提高。這是因為,聲音撞擊到第一層墻板時,透射的部分將進入兩層墻板之間空腔,在空腔中來回反射多次后,一部分透射到墻體對面,另一部分被損耗掉。同時,兩層之間的腔體有類似彈簧的作用,使墻板系統具有有利于消耗聲音的彈性,進一步隔聲。如果在腔體中填入離心玻璃棉等吸聲材料后,聲音傳播過程中在腔體中來回反射的聲音將被大大衰減,隔聲量大為提高。對于120厚的磚墻隔聲量從45db左右提高到50db以上需要重量提高一倍,即需要240磚墻。而對于75輕鋼龍骨雙面雙層12紙面石膏板隔墻而言,只需在腔體內添加一層50厚24kkg/m3的玻璃棉,計權隔聲量就從44db提高到50db??梢?,隔墻腔體中的吸聲材料對隔聲量的影響非常重要。根據測定,使用雙層75龍骨的六層12紙面石膏板(三道墻板,每道兩層石膏板,共兩個龍骨空腔)的輕型墻體內添兩層50厚24kkg/m3的玻璃棉,計權隔聲量將達到rw=60db,這是半米厚混凝土隔墻的隔聲量。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的辦公室輕鋼龍骨石膏板隔墻隔聲要求,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898