城起主案設計師-汪世嶺
您好,關于您咨詢輕鋼龍骨怎么做隔墻的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
輕隔墻放線→ 安裝門洞口框 → 安裝沿頂龍骨和沿地龍骨 → 豎向龍骨分檔 →安裝豎向龍骨(包括門口加強龍骨)、橫撐龍骨、通貫龍骨—→安裝橫向龍骨卡檔—→安裝石膏罩面板—→施工接縫做法—→面層施工
三、輕鋼龍骨隔墻施工工藝
1、自攻釘間距保持在12—15㎝之間。
2、自攻釘帽要做防銹處理。
3、石膏板用十字自攻螺絲固定于輕鋼龍骨上,螺絲沉入地面,不能破壞面紙,螺絲間距四邊為200㎜,中間為300㎜;如為四層石膏板,底層板用膩子嵌縫抹平,然后用自攻螺絲或膠粘劑固定面板。
4、墻面噴漿飾面的施工順序:基層處理→接縫處理→涂刷防潮劑→滿刮膩子兩?rarr;打磨平整→噴漿兩道。
5、檢驗輕鋼龍骨是否符合設計要求,材質、規格、品牌必須符合國家現行標準。
6、吊垂直線,水平線,輕鋼龍骨間距不得于40㎝。
7、隔斷中間須得加防火、隔音巖棉,厚度不得低于5㎝。
8、在沿地、沿頂龍骨與地、頂面接觸處要嚴密,同時要固定牢固,再按規定間距用射釘(或用電鉆打眼塞膨脹螺栓)將沿地、沿頂龍骨固定于地面和頂面。
9、射釘按中距0.6~1.0m的間距布置,水平方向不大于0.8m,垂直方向不大于1.0m。射釘射入基體的佳深度:混凝土為22~32㎜;磚墻為30~50㎜。
10、將預先切裁好長度的豎向龍骨,推向橫向沿頂、沿地龍骨之內,翼緣朝向石膏板方向,豎向龍骨上下方向不能顛倒,現場切割時只能從上端切斷,豎向龍骨接長可用U型龍骨套在C型龍骨的接縫處,用拉鉚釘或自攻螺絲固定。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的輕鋼龍骨怎么做隔墻,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主任設計師-石露
輕鋼龍骨怎么做隔墻?
一、輕鋼龍骨隔墻選材要求材料規格、型號必須符合設計要求,質量符合國家的有關標準規定,且“三證”齊全。常用的隔墻用輕鋼龍骨的規格是75mm與100mm的,長度有3m與4m的;吊頂用的輕鋼龍骨的規格是50mm與60mm的,它的長度也是有3m的與4m的.選擇輕鋼龍骨的時候,先要根據自己的用途選擇對應的形狀,輕鋼龍骨按照斷面形狀分為U型、C型、L型、T型、V型。然后一定要選擇合格的厚度,不能選擇低于0.6mm的產品。為防止生銹輕鋼龍骨兩面應鍍鋅,選擇時應挑選鍍鋅層無脫落,無麻點的。另外,選擇時最好選擇鍍鋅層表面有雪花狀清晰花紋,且埋起來也比較硬的“雪花板”鍍鋅龍骨,這種一般為原板鍍鋅龍骨,更不易生銹,而且強度更大。為避免隔墻根部易受潮、變形、霉變等質量問題,隔墻底部需制作地枕基。
二、施工程序彈線——安裝吊桿——安裝龍骨及配件——安裝罩面石膏板各工序施工技術要點吊頂龍骨安裝應符合《建筑裝飾工程施工及驗收規范》第三節的要求。吊頂及設備管道線路、燈具配管、吊件安裝完成后施工。
1、先在墻、柱上彈出頂棚標高水平墨線。水平偏差允許±5MM以下。
2、在頂棚上劃出吊桿位置:不上人吊桿用直徑6MM,上人吊桿用直徑8-10MM鋼筋。(荷載過大時需經計算決定吊桿斷面)。上人吊桿距墻控制在100MM左右。同時距主龍骨端部不得超過300MM。吊桿端頭螺紋外露長度>3MM,端頭可后焊。
3、主龍骨間距一般為1000MM-1200MM,離墻邊第一根主龍骨距離≤200MM,各主龍骨接頭要錯開,不在一條線上,吊桿方向也要錯開,避免主龍骨向一邊傾倒。
4、主龍骨吊放時盡量避開燈具、廣播喇叭、空調順、空調口、噴淋頭、消防探頭等。次龍骨間距一般為400-600MM。
5、主次龍骨要求平直,起拱高度為不小于房間短向跨度的1/200。大面種吊頂時,每12M應在主龍骨上加焊橫向大龍骨一道。輕鋼大龍骨可以焊接,但宜點焊,次龍骨不能焊接。校正后將龍骨所在吊掛件、連接件擰、夾緊。
6、全面校正主、次龍骨的位置及水平度;連接件錯位安裝。明裝龍骨目測應無明顯彎曲。通常次龍骨對接錯誤偏差不得超過2MM。當次龍骨間距>800MM時,其間應增加橫撐,與主龍骨垂直用小吊掛件固定。
7、接到天棚隱蔽工程驗收報告認可后,安裝石膏裝飾板。吊頂板(及龍骨)的排列宜從房中向兩邊依次安裝。吊頂板與龍骨用鍍鋅自攻釘眼肜膩子找?。吊頂板接縫處必須安裝在不小于40MM的次龍骨上。板間距可留8-10MM縫隙??砂丛O(shè)計刷色漿一道貌岸然,也可用鋁壓縫條或塑料壓縫條將縫壓嚴,固定用GB857或GB845十字沉頭自攻螺釘(5*25.5*35)。
8、天平上風口、燈具、消防探頭、噴淋頭、廣播喇叭等在吊頂板就位后安裝。
9、吊桿與設備打架時,增設吊桿并調整桿位。
10、裝飾跌級吊頂,先在地面上彈墨線定位,再用懸錘掛線定出其準確位置。
11、重型燈具、震動的電扇,重型設備應直接吊掛在鋼筋砼樓板上,不得與龍骨相連。
三、關于輕鋼龍骨隔墻一些問題:
1.較磚墻隔墻而言,其質量輕,施工方便,不需要結構支持之優點;
2.其大致分三部分:沿地(通過膨脹螺栓打入和地面連接)、龍骨、卡件;
3.面板一般用石膏板,硅酸鈣板.隔聲方面采用填充材料:隔聲綿等;與龍骨連接用自攻螺絲固定;
4.在門的位置需要另外用角鋼或木龍骨作門套;
5.管線鋪設:穿管卡入。