(1)在實際工程中、有時因功能需要,必須在頂棚和墻面上局部采用些多孔或泡沫塑料時,為了減少火災中煙霧和毒氣危害.其厚度不應大于15-,面積不得超過該房間頂棚或墻面積的10%。
(2)無窗房問發生火災時,火災初起階段不易被發覺,當發現起火時?;饎萃呀洈U(kuò)人;室內的煙霧和毒氣不能及時排除消防人員進行火情偵察和撲救比較困難。因此,除地下建筑外,無窗房問的內部裝修材料的燃燒性能等級。除A級外,應在有關規定的基礎上提高一級。
(3)圖書室、資料室、檔案室和存放文物的房間,因其內部存放著大量易燃的珍貴圖書、資料和文物,故其頂棚、墻面應采用A級裝修材料地面應采用不低于B,級的裝修材料。
(4)大中型電子計算機房、中央控制室、電話總機房等放置特殊貴重設備的房間,其頂棚和墻面應采用A級裝修材料。地面及其他裝修應使用不低于B級的裝修材料。
(5)消防水泵房、排煙機房、固定滅火系統鋼瓶間、配電室、變壓器室、通風和空調機房等。均系各類動力設備用房,為確保在發生火災時這此設備都能正常運轉。其內部所有裝修均應采用八級裝修材料。
(6)為確保建筑物內的縱向疏散通道在火災中的安全.無自然采光樓梯間、封閉樓梯間、防煙樓梯間的頂棚、墻面和地面均應采用A級裝修材料。
(7)建筑物內設有上下層相連通的中庭、走馬廊、開敞樓梯、自動扶梯時,因這些部位空間高度很大,有的上下貫通幾層甚至十幾層,一旦發生火災時.能促使火勢迅速向上蔓延,給人員疏散和滅火工作造成很大困難,所以,其連通部位的頂棚、墻面應采用A級裝修材料,其他部位應采用不低廠B級的裝修材料。
(8)擋煙垂壁的作用是減慢煙氣擴散的速度。提高防煙分區排煙口的吸煙效果。發生火災時,煙氣的溫度可以高達200℃以上,如與可燃材料接觸會生成更多的煙氣甚至引起燃燒為保證擋煙垂壁在火災中起到應有的作用,應采用A級裝修材料制作。
(9)變形縫(包括沉降縫、伸縮縫、防震縫等)上下貫通整個建筑物嵌縫材料也具有一定的燃燒性,為防止火勢縱向蔓延.其兩側的基層應采用A級材料.表面裝修應采用不低于B級的裝修材料。
(10)為防止配電箱產生的火花或高溫熔珠引燎周圍的可燃物和避免箱體傳熱引燃墻面裝修材料,建筑內部的配電箱不應直接安裝在低于B1級的裝修材料上。
(11)照明燈具的高溫部位,當靠近非A級裝修材料時,應采取隔熱、散熱等防火措施。照明燈具高溫部位與非A級裝修之間靠近的距離根據照明燈具在使用時發熱的熱量大小、連續工作時間長短、裝修材料的燃燒性能,以及不同防火保護措施的效果,綜合具體確定。燈飾所用材料的燃燒性能等級不應低于B1級。
(12)在公共建筑中,經常將壁掛、雕塑、模型、標本等作為內裝修設計的內容之一。為了避免這些飾物引發火災.規定公共建筑內不宜設置采用B級裝飾材料制成的壁掛、雕塑、模型、標本,當需要設置時,不應靠近火源或熱源。
(13)建筑物各層的水平疏散走道和安全出口門廳是火災中人員逃生的主要通道.故其頂棚裝飾材料應采用A級裝修材料,其他部位應采用不低于Bl級的裝修材料。
(14)為了確保消火拴在火災撲救中充分發揮作用,要求主建筑內部消火栓箱的門不應被裝飾物遮掩,消火栓四周的裝修材料顏色應與消火栓門箱的顏色有明顯區別。
(15)為保證消防設施和疏散指示標志的使用功能,建筑內部裝修不應遮檔消防設施和疏散指示標志及出CI,并巳不應妨礙消防設施和疏散走道的正常使用。
(16)廚房內火源較多,對裝修材料的燃燒性能應嚴格要求‘建筑物內的廚房,其頂棚、墻面、地面均應采用A級裝修材料。
(17)經常使用明火器具的餐廳、科研試驗室,因其火災危險性比較大故裝修材料的燃燒性能等級。除A級外,應在有關規定的基礎L提高一級。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的高層辦公樓樓梯的設計規范有哪些,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主任設計師-石露
高層辦公樓樓梯的設計規范有哪些?
一、超高層辦公樓設計規范?
(一)結構部分
1、超長樁、樁基,承載力必然很大,樁長應該相對較長,會有超長樁的問題
2、深基坑支護基礎埋深必然很深,地下室會有好多層,需要做深基坑支護。
3、高標準人防工程地下室面積較大,一般會做要求做人防工程,搞不好還會弄個核五級。
4、大體積混凝土一般200多米的超高層,剪力墻厚度都會做到1米以上了,要考慮混凝土澆筑的問題。
5、高標號混凝土應用底層的混凝土標號必然相當高,如何保證強度也是問題。
6、型鋼混凝土應用可能要涉及到型鋼混凝土的問題,型鋼混凝土節點的施工,相對也是比較復雜的。
7、高層建筑抗風風荷載取值,按照什么標準,尤其是300米以上部分的抗風設計
8、超高層頂部位移控制
9、抗震設計
(二)建筑
1、風壓與外窗高處裝修要考慮風壓作用,窗玻璃都要相應加強。
2、消防設計建筑高度超出250M的民用建筑采用的防火要求,要提交國家消防主管部分組織專題切磋論證。超高層建筑產生火警,撲救難度更大,成災成果重要。在超高層修建防火設計歷程中,隨時會出現一些新的題目。于是正確運用規范,采取先進的防火技術,保證超高層建筑的防火安寧至關重要。
二、超高層辦公樓防火規范?
1、在進行總平面設計時,應根據城市規劃,合理確定高層建筑的位置、防火間距、消防車道和消防水源等。
2、燃油或燃氣鍋爐、油浸電力變壓器、充有可燃油的高壓電容器和多油開關等宜設置在高層建筑外的專用房間內。
3、燃油和燃氣鍋爐房、變壓器室應布置在建筑物的首層或地下一層靠外墻部位,但常(負)壓燃油、燃氣鍋爐可設置在地下二層,當常(負)壓燃氣鍋爐房距安全出口的距離大于6.00m時,可設置在屋頂上。
4、應設置火災自動報警系統和除鹵代烷1211、1301以外的自動滅火系統等等。