辦公室消防要求是什么?

分享到:

勾三搭四 瀏覽:次 提問時間:2019-05-13 13:26:34

補充:辦公室消防要求是什么?
我要回答

我來幫他解答

最佳回答

城起主案設計師-劉海濤

您好,關于您咨詢辦公室消防要求是什么的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。

一、辦公室消防中的消防栓

消防栓是供水的設備,用于火災時滅火所用,是辦公室裝修消防改造中必須存在的元素。消防栓需點注意如下三點:一是所處的位置有著明確的要求,必須安置在公共區域,例如過道、大廳等,切不可設置于獨立辦公間內;二是安置的高度一定按消防的規定,不可隨意自行設定;三是消防栓內必須是通水的,而且是消防供水。

二、辦公室消防中的消防通道

消防通道是整個消防改造中十分重要的元素,一旦發生危險情況時人們可從逃生通道獲救,因此在辦公室裝修時必須設置消防通道。關于消防通道,相關部門有嚴格的規定:寬度必須根據消防設計的標準設定,不可窄于最低標準。(人員疏散走道應根據疏散人數經計算確定,但最小凈寬度不小于1.4m。超過一萬平米的通道不得小于2.4M。 不小于3.5米);

辦公室消防通道需要與逃生的安全出口相通,根據不同場所的人口密度,安全出口也有相關的規定,通常不可少于兩個。同時消防通道內嚴禁設置多余的門窗,不能堆放障礙物,否則視為不合格的通道。

三、辦公室消防中的應急燈與指示牌

應急燈是消防設施中的照明工具,是在發生緊急情況下斷電后唯一的燈光設備,因此是辦公室裝修消防改造中不可缺少的設施。應急燈的安裝數量及位置都應嚴格按消防的標準實施,否則無法通過消防驗收。消防指示牌主要有兩類:一是疏散通道指示牌;二是安全出口指示牌,兩者在意義上基本一致,都是告訴人們在疏散時逃的的方向及出口。

四、辦公室消防中的噴淋與煙感

噴淋與煙感消防改造中的強制性設備,辦公室裝修中也不例外。消防設計院會根據辦公室場地的大小與規模設計相關的數量,辦公室消防設計圖紙需經消防隊審核后進行安裝。并且每個煙感都需在消防隊進行編號存檔。噴淋與煙感都必須裸露在天花上,后期的辦公室裝修設計天花吊頂不能進行遮擋。

辦公室裝修單位嚴禁將增設的隔離墻封頂至天花或頂部,每一個增設的隔離間必須至少配備一個獨立煙感和一個噴淋。每50平方米至少必須設置一個煙感和一個噴淋,不足50平方米的面以50平米為準。

辦公室裝修設計中,消防改造方面除了以上所講述的四個要點外,還有很多的要求,例如滅火器的配備、消防宣傳圖冊的張貼、平面圖的告示等等。辦公室消防設備牽涉到我們的生命,因此我們需要嚴格的按消防的要求執行,否則將會造成無法挽回的后果。

以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的辦公室消防要求是什么,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。

上海工裝公司聯系電話:021-66797898

回答時間:2019-05-13
2 條回答

城起主案設計師-徐飄

辦公室消防要求是什么?

距離尺寸:

1. 面積大于100㎡,辦公人數大于6人,必須設立兩個出口(含主入口。另一個為疏散逃生門,材質要求為耐火1.2h)且兩個門最近邊緣距離必須≥5米(此規范為規范要求,個別大樓因本身品質不同,物業對其要求不同)

2. 面積大于60㎡小于100㎡,室內主通道寬度至少為1200mm,大于100㎡的,室內主通道至少保留1400mm。

3. 室內房間內最遠點距離消防疏散出口的直線距離不宜超過15米,

4. 室內有面積大于或等于75㎡的房間,需開兩個常規門或一個1400寬的門

設備方面:

1. 煙感,每個密閉空間(隔墻到頂的完全圍合空間)都必須設有一個聯動煙感,

2. 噴淋,常規噴淋有效噴射直徑為3.6米

5.5.11  公共建筑中疏散門當符合下列條件之一時,可設置1個:

1  房間位于2個安全出口之間或袋形走道兩側,且建筑面積不大于120m2,疏散門的凈寬度不小于0.9m;

2  除托兒所、幼兒園、老年人建筑、醫院、療養院外,房間位于走道盡端,且由房間內任一點到疏散門的直線距離不大于15m、房間建筑面積不大于200m2,其疏散門的凈寬度不小于1.4m; 

建筑設計防火規范的 6 安全疏散和消防電梯涉及到比較多 6.1.5和6.1.7常常運用以及8 防煙、排煙和通風、空氣調節 8.2.2.4和8.2.4要注意

其他的煙感和噴淋、以及材料的耐火消防等級在根據不同項目的時候要求不一樣