城起主案設計師-汪世嶺
您好,關于您咨詢上海消防工程項目驗收流程是什么的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
1、建設單位建筑工程竣工后,向公安消防機構提出驗收申請,工程驗收合格后投入使用。
2、公安消防機構受理工程案件后,驗收具體經辦人應查驗資料是否規范,對于不規范處及時告知申辦單位修改,并在驗收前1-2日通知建設單位做好驗收前相關準備。
3、不少于二人的消防監督員到場驗收,消防監督員有攜帶《公安消防監督檢查證》,具體驗收程序如下:
(1)參與消防工程驗收流程的單位介紹工程概況、自檢情況、設計情況、施工情況、工程設備調試情況、監理情況、檢測情況。
(2)分組現場檢查、驗收、填寫消防驗收記錄表。消防工程公司
(3)分別對驗收情況作匯報,各組對工程的情況進行評定,并將初步意見向建設、施工、設計等參加驗收單位提出,對不符合規范要求的要及時向建筑單位提出整改意見。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的上海消防工程項目驗收流程是什么,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起首席設計師-曉杰
上海消防工程項目驗收流程是什么?
一、竣工后建設方首先進行“消電檢”
需找一家具備消防檢測資質的單位對工程進行付費檢測(一般3-5元/m2不等),檢測合格后會出具兩種檢測報告,即,“消防電氣檢測報告”和“消防設施檢測報告”;
1、消防電氣檢測:包含燈具、開關、插座、配電箱等等;
2、消防設施檢測:包含報警系統、噴淋系統、消火栓系統、應急照明系統、疏散指示系統、氣體滅火系統、防火門等等。
二、準備申請消防驗收資料
所需材料如下:
1、建設工程消防驗收申報表2份
審核表封面及表內第一頁工程名稱處加蓋建設單位公章;
2、工程竣工驗收報告
加蓋建設單位、監理單位、設計單位、裝飾施工單位、消防施工單位的公章;(各單位項目負責人簽字)
3、消防產品質量合格證明文件;
4、有防火性能要求的建筑構件、建筑材料、室內裝修裝飾材料符合國家標準或者行業標準的證明文件、出廠合格證;
5、消防設施、電氣防火技術檢測合格證明文件;
6、施工單位、工程監理、檢測單位的合法身份證明和資質等級證明文件各自加蓋本單位的公章;
7、建設單位的授權委托書(加蓋建設單位公章)和受委托人的身份證復印件;
8、工程使用性質說明:此說明由建設單位提供驗收工程的高度、面積、層數、及各層的使用性質,A4白紙打印,加蓋建設單位公章;
9、現場影像資料:
對驗收工程的建設施工情況(即:施工過程中的隱蔽部位)、完工后的消防車道、疏散指示及導流標志、疏散通道、消防設施、裝修等重要部位進行進行拍照,
由建設單位用A4白紙彩色打印,加蓋建設單位公章(此環節有時是消防部門人員驗收時現場拍攝)。
10、《消防建筑審核意見書》復印件
11、圖紙縮微回執單
12、其他依法需要提供的材料。
三、將以上資料提交到消防部主管部門
消防主管部門在接到建設單位消防驗收申請后,會審查消防驗收申報資料是否合格,資料齊全后,在8個工作日之內到竣工現場進行消防驗收;
四、現場消防驗收
1、按規定由不少于二人的消防監督員到現場進行驗收,具體驗收程序如下:
(1)參加驗收的各單位介紹情況
建設單位介紹工程概況和自檢情況,設計單位介紹消防工程設計情況,施工單位介紹工程施工和調試情況,監理單位介紹工程監理情況,檢測單位介紹檢測情況。
(2)分組現場檢查驗收
驗收人員應邊檢查,邊測試,并如實填寫消防驗收記錄表。
(3)匯總驗收情況
評定結論在驗收記錄表中如實記載,并將初步意見向建設、施工、設計等參加驗收單位提出,對不符合規范要求的要及時向建筑單位提出整改意見。
2、參加驗收的建設、施工及設計單位發表意見或提出問題時,消防機構驗收參加人員應給予答復,不能當場答復的應給予解釋。
3、消防工程驗收或復查合格后,各單位參加驗收人員和消防機構參加驗收人員在驗收申報表上簽名。
4、工程驗收承辦人應及時填寫驗收意見書,并整理驗收檔案送領導審批。
5、消防驗收后8日之內簽發《建筑工程消防(合格或不合格)驗收意見書》。
五、復驗
驗收和復查不合格時,建設單位應組織各有關單位按《建筑工程消防驗收意見書》提出的問題進行整改,整改完畢,重新向消防主管部門申請復驗,
復驗程序與申請驗收程序相同。驗收不合格的,申報資料將不予退還。申請復驗時,申報資料與正常申報驗收資料相同。
六、取得《建筑工程消防合格驗收意見書》后方可入住。