我的位置:辦公室裝修> 問答 > 消火栓管道一般距頂面多高安裝?

消火栓管道一般距頂面多高安裝?

分享到:

國防生的 瀏覽:次 提問時間:2019-05-23 15:11:57

補充:消火栓管道一般距頂面多高安裝?
我要回答

我來幫他解答

最佳回答

城起主任設計師-任娟娟

您好,關于您咨詢消火栓管道一般距頂面多高安裝的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。

消火栓箱底距地的標高需要根據消火栓的規格確定,大約120MM-220Mm。

箱式消火栓的安裝應符合下列規定:

栓口中心距地面為1.1m,允許偏差±20mm。

因消火箱規格不同,消火栓離消火箱底的高度也不一樣,大約120MM-220Mm。因此消火箱離地高度約為980MM-880mm。

以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的消火栓管道一般距頂面多高安裝,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。

上海工裝公司聯系電話:021-66797898

回答時間:2019-05-23
2 條回答

城起主案設計師-汪世嶺

消火栓管道一般距頂面多高安裝?

規范上對箱高度沒具體要求,只對栓口要求1.1米。但箱的高度應不影響箱內設施的取用就可以了。請各位大蝦指教! 我保證栓口距離要求!但我箱的底邊可以變化的啊!謝謝 1. 參見《消火栓箱》GB14561-932. 箱體安裝位置參見《安裝圖集》 栓口距地1.1m,看你選的箱子底與栓口的距離不就知道了。 老萬其實可以參考一下消火栓箱的安裝標準圖集,那上面標的比較清楚。 我平時采用栓口下口距樓地面1.1米(毛地平),箱體的底部邊框上口與消火栓快速接口之間間距為20-30mm,同一工地采用同一高度。

回答時間:2019-05-23