我來幫他解答
城起主任設計師-任娟娟
您好,關于您咨詢裝修時煙感探頭怎么處理的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
噴淋頭是消防安全的一個保障,不能封在吊頂內的。物業首先通知商鋪停工,告知拆除從新做吊頂,留出消防設施。不能影響消防設施正常使用。
《自動噴水滅火系統設計規范》第7.1.8條 凈空高度大于800mm的悶頂和技術夾層內有可燃物時,應設置噴頭。
如果吊頂內空間超過800mm就要增加上下噴,吊頂空間增加上噴,吊頂下改成下噴,煙溫感移位到吊頂下。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的裝修時煙感探頭怎么處理,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主任設計師-石露
裝修時煙感探頭怎么處理?
一、商場設計裝修時所有消防設施(包括但不限于疏散通道、防火卷簾、煙感、噴淋、探頭、消防喇叭、風口、檢查口、插座、廣播音響、各種控制盒、信息口及報警按鈕、消防箱(栓)、機房門、防火卷簾槽道,疏散通道、安全出口等各種指示燈及標牌、警鈴、排煙風閥、排煙口等),均不得被埋壓、阻擋、修飾、覆蓋、圈占而影響其使用功能,以確保正常使用,符合消防規定。
二、專柜內設有消防栓的,應預留寬1500mm之通道,不可擺置任何道具。且商場裝修完成后要求保持消火栓門原有顏色,不得裝飾;各種風口、電箱、燈具、管井門、信息點等公共設施、設備及裝置不得封堵,并保留維修和使用時必須的空間。
三、吊頂上如增設燈具或其他熱源設施,不得破壞原有天花龍骨;不得損壞溫感、煙感、噴淋等設施,需距噴淋頭、溫感探頭及煙感探頭不小于500mm,吊頂上不得設置風口方向直對噴淋頭,溫感探頭及煙感探頭的送排風口。
四、商場設計裝修要保證燈箱、電器箱、燈頭、電源安裝穩定、牢固,安裝部位必須做防火處理(防火材料、防火漆隔熱支架等)。所有專柜電氣控制箱嚴禁安裝于庫房內。
五、專柜燈箱應設散熱孔或散熱風扇且易于檢修,內部須做防火處理,燈具、線路排列整齊,不得使用燈頭線、散裝日光燈。
六、專柜區域內設置安全出口的,通往安全出口的疏散通道不得設置任何柜位,通道寬度不小于安全出口實際寬度,安全出口要直通賣場,不得間墻拐彎。
七、專柜倉庫設置防爆燈具,隔斷墻不得遮擋消防設施(如噴淋頭、感煙探測器等);若隔斷墻到頂?,倉庫內必須有噴淋頭及感煙探測器。
八、商場設計裝修使用所有材料必須出示防火等級合格證明。
九、高柜距防火卷簾軌道的距離在25mm以上。
十、獨立的封閉空間設置煙感及噴淋,要求對商場裝修所需要的主要材料及機電方面的進行說明。