您好,關于您咨詢水泥自流平有白斑是什么原因的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
水泥干了以后很多白點。有的說 水兌多了。有的說 界面劑沒有完全干。有的說 攪拌不充分。請問有誰對這個比較專業。
是氣泡 做的時候應該拿個全是釘子的滾筒 滾幾遍 那樣子就沒有氣泡了
攪拌時間加長,還是會出現這類情況,不知道是什么原因,之前是好好的,最近進了一批新的2651減水劑,就出現這種效果,原來也用這個牌子的沒出現這種效果,表面有大量的白色斑點
出現部分不均勻的圓形白斑,這和自流平的三個性能有關——流動度、保水率、消泡速度
這種白斑的罪魁禍首是氣泡,砂漿流動度逐漸降低,氣泡在高流動度時消掉,填充進來的時均勻的砂漿,而流動度降低后,消泡形成的空間填充進來的就時漿體(主要以水泥和粉體填料為主),所以后期消泡的地方就容易形成白色斑點。
LZ你可以對比一下減水劑的減水率和氣泡情況,另外就是自流平增稠劑的量可以適當調整,從而解決這個問題。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的水泥自流平有白斑是什么原因,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主任設計師-任娟娟
水泥自流平有白斑是什么原因?
原因:自流平水泥攪拌時間不足,膠份沒有完全融化。
已經干了就沒有辦法了,下次做的時候注意一點。
1、基礎界面劑沒有干透就施工水泥自流平地面
2、水泥自流平材料沒有充分攪拌均勻,一般正確的做法是:先攪拌2分鐘,停1分鐘,再攪拌2分鐘。
3、在陰雨天施工易出現些類問題
4、地面冒水,或地面防水層沒做好
一般碰到這樣的問題,小面積的,可以用個橡膠錘子來敲打,這樣點會沒有那么明顯。大面積的只有返工了,返工時須注意上面的4點。