您好,關于您咨詢辦公室每平方的空調負荷怎么計算的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
計算單位:W/m2【每平方米多少瓦特】xm2【多少平方米】=W【瓦特】
1HP【匹】=735W【瓦】
一匹空調機的輸入功率【耗電量】一般在950W左右;相對應的輸出功率【制冷量】在2200瓦到2500瓦之間。注:平常我們所說的1匹空調其實是概數,并不是精確值,輸入功率也隨著能效比(輸出功率/輸入功率)高低不同而有幾十瓦到甚至幾百瓦的區別。在給房間選空調匹數時往往是看空調輸出功率【制冷量】,而不是輸入功率。故1匹空調制冷量≈2200-2500瓦特。
1KW【千瓦】=1000W【瓦】
1HP【匹】≈2.2-2.5KW【千瓦】
低標準設計:170W/m2x30.8m2=5236W=5.236KW【千瓦】≈2HP【匹】。即該辦公室用一臺2匹空調合適。
一般辦公室以每坪190瓦為冷度中標準,而以每坪170瓦為低設計標準。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的辦公室每平方的空調負荷怎么計算,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主案設計師-汪世嶺
辦公室每平方的空調負荷怎么計算?
根據房間面積算需要的制冷量
1、如果是辦公室或公共場所,應該適當加大空調的制冷量,一般辦公室所需要的制冷量為250-300W每平米,公共場則需要300-400W每平方計算。
2、一般家用空調的制冷量可以按房間面積大小及密封保溫條件、樓層、朝向、高度等因素來選擇,制冷量一般按每平方米130W-180W來計算,制熱按150-200W計算即可,制冷量2500W為一匹。如果一個10平方米的房間需要1300w到1800w的制冷量,但是我們在選擇空調的時候肯定要比實際需要的大0.5匹或者1匹。
3、一匹的空調比較適合12平米左右的房間使用。