辦公室消防排煙設計規范是什么?

分享到:

粉骨碎身的 瀏覽:次 提問時間:2019-07-19 15:57:58

補充:辦公室消防排煙設計規范是什么?
我要回答

我來幫他解答

最佳回答

城起主案設計師-汪世嶺

您好,關于您咨詢辦公室消防排煙設計規范是什么的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。

建筑設計防火規范之:機械排煙

一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位,應設置機械排煙設施:

無直接自然通風,且長度超過20m的內走道或雖有直接自然通風,但長度超過60m的內走道。

面積超過100㎡,且經常有人停留或可燃物較多的地上無窗房間或設固定窗的房間。

不具備自然排煙條件或凈空高度超過12m的中庭。

除利用窗井等開窗進行自然排煙的房間外,

建筑設計防火規范之:機械防煙

下列部位應設置獨立的機械加壓送風的防煙設施:

不具備自然排煙條件的防煙樓梯間、消防電梯間前室或合用前室。

采用自然排煙措施的防煙樓梯間,其不具備自然排煙條件的前室。

封閉避難層(間)。

高層建筑防煙樓梯間及其前室、合用前室和消防電梯間前室的機械加壓送風量應由計算確定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的規定確定。當計算值和本表不一致時,應按兩者中較大值確定。

層數超過三十二層的高層建筑,其送風系統及送風量應分段設計。

剪刀樓梯間可合用一個風道,其風量應按二個樓梯間風量計算,送風口應分別設置。

封閉避難層(間)的機械加壓送風量應按避難層凈面積每平方米不小于30m3/h計算。

機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室,宜分別獨立設置送風系統,當必須共用一個系統時,應在通向合用前室的支風管上設置壓差自動調節裝置。

機械加壓送風機的全壓,除計算最不利環管道壓頭損失外,尚應有余壓。其余壓值應符合下列要求:

防煙樓梯間為40Pa至50Pa。

前室、合用前室、消防電梯間前室、封閉避難層(間)為25Pa至30Pa。

樓梯間宜每隔二至三層設一個加壓送風口;前室的加壓送風口應每層設一個。

機械加壓送風機可采用軸流風機或中、低壓離心風機,風機位置應根據供電條件、風量分配均衡、新風入口不受火、煙威脅等因素確定。

除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。

采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:

防煙樓梯間前室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00㎡,合用前室不應小于3.00㎡。

靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00㎡。

長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2%。

需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%。

凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。

防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙設施。

排煙窗宜設置在上方,并應有方便開啟的裝置。

以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的辦公室消防排煙設計規范是什么,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。

上海工裝公司聯系電話:021-66797898

回答時間:2019-07-19
2 條回答

城起主案設計師-汪世嶺

辦公室消防排煙設計規范是什么?

3)自然排煙。審查排煙口或排煙窗的設置位置、高度、有效排煙面積、開啟控制方式是否符合規范要求。

4)機械排煙。重點審查以下內容:

1)設置部位。審查建筑內需要設置排煙設施部位是否符合規范要求。同一個防煙分區是否采取同一種排煙方式。

2)防煙分區。審查防煙分區的劃分、面積、擋煙設施的設置是否符合規范規定,防煙分區是否跨越防火分區,敞開樓梯、自動扶梯穿越樓板的開口部位是否設置擋煙垂壁或防火卷簾。

a)排煙風機。審查排煙風機的選型和風機設置位置。排煙風機選型是否符合排煙系統要求,是否采用離心式或軸流排煙風機,風機入口是否設置排煙防火閥并能連鎖關閉排煙風機;

b)排煙管道。審查排煙風管的制作材料,耐火極限、風管與可燃物的距離等是否符合規范要求,不同材料風道風速是否滿足規范規定,管道相應位置是否設置排煙防火閥;

d)排煙補風。審查排煙系統是否按規范要求設置補風系統;

c)排煙口與排煙窗。審查排煙口及排煙窗距排煙區域最遠的距離,排煙窗安裝位置、安裝高度是否符合規范規定;排煙口的安裝位置、開啟方式、風口風速及其與安全出口距離是否符合規范要求;

f)聯動控制。審查火災自動報警系統與排煙系統的聯動控制關系是否符合規范要求。

e)風量計算。審查排煙風量是否按規范要求計算,補風系統的風量是否符合規范要求;

回答時間:2019-07-19