寫字樓裝修消防驗收是怎么進行的?

分享到:

費大幅度 瀏覽:次 提問時間:2018-04-27 12:08:28

補充:寫字樓裝修消防驗收是怎么進行的?寫字樓裝修怎么消防驗收。
我要回答

我來幫他解答

最佳回答

城起首席設計師-李旭堯

第一個手續,先說建審。按照公安部106號令規定:

第13條:

對具有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當向公安機關消防機構申請消防設計審核,并在建設工程竣工后向出具消防設計審核意見的公安機關消防機構申請消防驗收:

(一)建筑總面積大于二萬平方米的體育場館、會堂,公共展覽館、博物館的展示廳;

(二)建筑總面積大于一萬五千平方米的民用機場航站樓、客運車站候車室、客運碼頭候船廳;

(三)建筑總面積大于一萬平方米的賓館、飯店、商場、市場;

(四)建筑總面積大于二千五百平方米的影劇院,公共圖書館的閱覽室,營業性室內健身、休閑場館,醫院的門診樓,大學的教學樓、圖書館、食堂,勞動密集型企業的生產加工車間,寺廟、教堂;

(五)建筑總面積大于一千平方米的托兒所、幼兒園的兒童用房,兒童游樂廳等室內兒童活動場所,養老院、福利院,醫院、療養院的病房樓,中小學校的教學樓、圖書館、食堂,學校的集體宿舍,勞動密集型企業的員工集體宿舍;

(六)建筑總面積大于五百平方米的歌舞廳、錄像廳、放映廳、卡拉OK廳、夜總會、游藝廳、桑拿浴室、網吧、酒吧,具有娛樂功能的餐館、茶館、咖啡廳。

  第14條:

對具有下列情形之一的特殊建設工程,建設單位應當向公安機關消防機構申請消防設計審核,并在建設工程竣工后向出具消防設計審核意見的公安機關消防機構申請消防驗收:

(一)設有本規定第十三條所列的人員密集場所的建設工程;

(二)國家機關辦公樓、電力調度樓、電信樓、郵政樓、防災指揮調度樓、廣播電視樓、檔案樓;

(三)本條第一項、第二項規定以外的單體建筑面積大于四萬平方米或者建筑高度超過五十米的其他公共建筑;

(四)城市軌道交通、隧道工程,大型發電、變配電工程;

(五)生產、儲存、裝卸易燃易爆危險物品的工廠、倉庫和專用車站、碼頭,易燃易爆氣體和液體的充裝站、供應站、調壓站。

按照這個規定,自己檢查是否需要到區消防支隊防火處的窗口進行建筑工程的圖紙審核,如果不需要,你可在北京市消防局網站上(www.bjxfj.gov.cn)進行網絡備案,并有可能被抽中進行抽審或抽驗。如果被抽中,則,你需要準備的材料與公安部106號令規定的必審必驗工程所準備的材料是一樣的。如需準備材料,請按照下面的要求準備:

一、建設工程消防設計審核申報表2份,審核表封面及表內第一頁工程名稱處加蓋建設單位公章。

二、建設單位的工商營業執照等合法身份證明文件,加蓋建設單位公章;(營業執照副本復印件加蓋公章)

三、新建、擴建工程的建設工程規劃許可證明文件;(如裝修工程則不需提供)

四、設計單位資質證明文件,加蓋設計單位公章;(營業執照副本復印件加蓋公章)

五、建設單位的授權委托書(加蓋建設單位公章)和受委托人的身份證復印件。

六、消防設計文件:

1、設計說明書:(A4白紙打印,每頁加蓋設計單位報審專用章)

1)封面:項目名稱、設計單位、設計日期;

2)扉頁:設計單位法定代表人、技術總負責人、項目總負責人、裝修專業負責人、電氣專業負責人、消防專業負責人的姓名,并經上述人員簽署或授權蓋章

3)設計文件目錄;

4)設計說明書:

①工程設計依據。包括設計所執行的主要法規和所采用的主要標準(包括標準的名稱、編號、年號和版本號),建設單位提供的有關使用要求或生產工藝等資料。

②建設規模和設計范圍。包括工程的設計規模及項目組成,承擔的設計范圍與分工。

③改建或裝修設計的面積等指標。

④工程原已設置(或新增)的主要消防設備、消防產品及有防火性能要求的建筑構件、建筑材料等。

⑤采用新技術、新材料、新設備和新結構的情況。

⑥具有特殊火災危險性的消防設計和需要設計審批時解決或確定的問題。

⑦裝修專業。包括原工程用途、分類和耐火等級等概況以及本工程概況;本工程使用功能和工藝要求、功能分區、平面布局以及對原工程改建情況;裝修各部位采用的裝修材料燃燒性能等級,除用文字說明以外亦可用表格形式表達。

七、設計圖紙:

要求1:100或1:150藍圖疊成A4交檔案館標準疊法。圖紙加蓋設計單位當年度圖紙報審專用章。

八、施工單位準備《施工組織設計》,加蓋施工單位公章

九、施工單位準備《消防安全保衛措施》,加蓋施工單位公章

十、施工單位準備《施工現場用火用電制度》,加蓋施工單位公章

十一、施工單位準備由建設單位、物業單位和施工單位三方共同簽署并蓋章的《消防安全協議書》復印件。

第二個手續,等到建審意見書拿到后,要到城建檔案館進行圖紙的縮微備案(需攜帶全套圖紙及建審意見書的原件)。

第三個手續,在建審意見書拿到之后,可在進行圖紙縮微的同時,進行“建設工程現場消防審核”,也就是平常說的消防開工證。準備材料如下:

1、施工單位填寫《北京市建設工程施工現場消防審核申報表》。(一式兩份)

2、相關的《建筑消防設計防火審核意見書》(復印件)。

3、消防安全保衛措施和用火用電制度。

4、甲、乙雙方簽定的消防安全協議。

5、施工組織設計方案(以施工現場平面圖和文字形式表示,標明消防車道和消防器材)。

第四個手續,等到工程全部完工后,需找一家具備消防檢測資質的單位對所施工的工程進行付費檢測(一般1-3元/m2不等),檢測分兩部分:1、消防電氣檢測(包含燈具、開關、插座、配電箱等等):2、消防設施檢測(包含報警系統、噴淋系統、消火栓系統、應急照明系統、疏散指示系統、氣體滅火系統、防火門等等)。檢測合格后會出具兩種檢測報告,即:消防電氣檢測報告和消防設施檢測報告。

第五個手續,消防報驗手續,需按如下材料準備:

一、建設工程消防驗收申報表2份,審核表封面及表內第一頁工程名稱處加蓋建設單位公章。

二、工程竣工驗收報告:加蓋建設單位、監理單位、設計單位、裝飾施工單位、消防施工單位的公章;(各單位項目負責人簽字)

三、消防產品質量合格證明文件;

四、有防火性能要求的建筑構件、建筑材料、室內裝修裝飾材料符合國家標準或者行業標準的證明文件、出廠合格證;

五、消防設施、電氣防火技術檢測合格證明文件;

六、施工、工程監理、檢測單位的合法身份證明和資質等級證明文件,各自加蓋本單位的公章;

七、建設單位的授權委托書(加蓋建設單位公章)和受委托人的身份證復印件;

八、其他依法需要提供的材料。

九、工程使用性質說明:此說明由建設單位提供驗收工程的高度、面積、層數、及各層的使用性質,A4白紙打印,加蓋建設單位公章;

十、現場影像資料:

對驗收工程的建設施工情況(即:施工過程中的隱蔽部位)、完工后的消防車道、疏散指示及導流標志、疏散通道、消防設施、裝修等重要部位進行進行拍照,由建設單位用A4白紙彩色打印,加蓋建設單位公章。

十一、該工程的《消防建筑審核意見書》復印件

十二、圖紙縮微回執單

第六個手續,等消防驗收手續辦理完畢,并經消防驗收合格后,會拿到“建筑工程消防驗收意見書”,之后就可以辦理開業前消防檢查手續了。具體我就不是很清楚了

回答時間:2018-4-27
2 條回答

城起主案設計師-汪世嶺

寫字樓裝修消防驗收流程

① 寫字樓的大中型機房以及總控室等放置貴重設備的空間天花及墻面,在裝修中使用的材料,必須達到A1級。地面鋪設的易燃材料等級也要達到B1級。

②寫字樓裝修中,天花板以及墻體表面局部使用多孔和泡沫狀塑料裝飾時,裝飾材料厚 度不可大于1.5公分,使用該材料裝飾的面積應小于該房間天花面積或墻體表面面積的百分之十。

③ 寫字樓裝修中,其閱覽室、資料室以及檔案室或儲藏室的天花及墻面所用裝修材料應達到A級要求,地面鋪設的易燃材料等級也要達到B1級。

④ 如果寫字樓沒有窗戶,其消防要求就相對比較嚴格。這類寫字樓在裝修設計時,要考慮裝修中所使用的材料阻燃等級,等級要達到A級,甚至更高。如果寫字樓位于地下室,那么可以不必考慮以上要求。

⑤ 寫字樓中的配電柜安裝位置也符合相關規定,寫字樓配電柜或電箱不可以直接安裝在B1級的裝修材料上,所以在寫字樓裝修設計的過程中就要考慮好其位置,避免造成麻煩。

⑥ 寫字樓裝修中不得遮擋消防設施以及逃生指示標志及逃生出口,更不能妨礙消防逃生通道的正常使用。

⑦ 寫字樓裝修的燈具不得靠近A級以下裝修材料,如果燈具高溫部位周邊有A級以下材料,需要進行隔熱或散熱處理,防 止火災。寫字樓裝修中使用的燈飾材料采用B1級或大于此級別的材料。

寫字樓裝修施工中常遇到的消防設施及應注意的問題

1.室內消火栓:在裝修施工中不得改變消火栓的位置、栓口的方向,不得只顧裝修效果而取消其標志和妨礙箱門的開啟。

2.自動噴水滅火系統:該系統平時也充滿具有一定壓力的水,施工中要注意保護,防止噴頭破裂噴水。裝修造型的突出物不應影響噴頭的灑水面,水流指示器、壓力表的位置應留有檢查口。

3 .火災自動報警系統:施工中常見到的是該系統的火災探測器,手動報警按扭,火災事故廣播等。這些設施的位置是按規范經計算確定的,施工中不得改變其位置。

4.防火涂料的施涂問題。不同的防火涂料有不同的涂刷方法和標準,要根據規范和生產廠家的產品說明進行施工,達到防火處理的目的和效果。

5.裝修中的電氣消防安全問題。電氣方面的火災隱患已成為重要的引火源。因此,裝修工程的電氣設計和施工應參照《建筑設計防火規范》、《高層建筑設計防火規范》等,認真執行其它電氣施工標準,使裝修工程不遺留火災隱患。