范甘迪發 瀏覽:次 提問時間:2019-01-11 13:58:25
城起主案設計師-韓景曜
您好,關于您咨詢機房建設的標準是什么的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答機房建設,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
機房、走廊等有關地段的土建工程須全部竣工,室內墻壁充分干燥。
機房主要門的大小應滿足設備的搬運需要,房門鎖和鑰匙齊全。
具備通風設備。
機房地面平整光潔。
電源已接入機房,滿足施工要求。
機房內應有地線排,以便設備地線連接。
機房環境的要求
環境清潔、無塵,防止任何腐蝕性氣體、廢氣的侵入,機房內不允許水、氣管道通過,空氣調節設備應能滿足設備正常運行的溫度與濕度要求。
防塵要求:直徑大于5微米灰塵的濃度小于3×104粒/m3,灰塵粒子為非導電、非導磁和非腐蝕性。
機房內需安裝空調,設備在長期工作條件下,室內溫度要求15℃~30℃,相對濕度要求40%~65%。
噪聲:室內噪聲≤70分貝
無線電干擾場強,頻率為0.15-500MHz時,應不大于126dBv/m;磁場干擾場強應不大于800A/m (相當于10奧斯特)。
空氣污染要求:機房內無腐蝕性氣體及煙霧,機房內禁止吸煙。
安全要求
施工現場應有性能良好的消防器材。
機房內不同電壓的電源插座,應有明顯標志。
機房內嚴禁存放易燃、易爆等危險物品。
樓板預留孔洞應配有安全蓋板。
地線
地線的具體指標要求:交流配電系統安全地、設備工作地和總配線架防雷地應采用聯合接地,接地電阻不大于1 Ω。
終端設備接地要求: 給計算機終端提供交流電源只需火線與零線 ,計算機終端保護地線不得使 用交流配電系統的保護地線,需與交換機GND相連。
總配線架防雷地線要求:能泄放異常情況引起的過剩電荷,滿足國標對配線架的接地的要求,外線電纜屏蔽層在總配線架處應與防雷地相連。
接地處理
從接地樁到設備上接地螺杠的連接電纜應采用銅芯,盡可能縮短長度。
所有的接地連接件應加防腐保護。
接地螺杠必須用機械方法加以緊固
在準備安裝場地時,可參考如下國家標準:
1、 GB50173-93《電子計算機機房設計規范》
2、 GB2887-89《計算站場地技術條件》
3、 GB9361-88《計算站場地安全要求》
機房的要求
機房、走廊等有關地段的土建工程須全部竣工,室內墻壁充分干燥。
機房地面負荷:每平方米不小于450kg。
機房凈高?.7米以上。
機房主要門的大小應滿足設備的搬運需要,房門鎖和鑰匙齊全。
具備通風設備。
機房頂棚、墻、門、窗、地面應不脫落,不易起塵,不易積灰,并能防塵砂侵入。要求屋頂不漏水,不掉灰,裝飾材料應用非燃燒材料或難燃材料。
各種溝槽采用防潮措施,其邊角應平整,地面與蓋板應縫隙嚴密,照明線與電力管線應盡量采用暗鋪設。
機房顏色:墻、頂顏色以明朗淡雅為宜,涂料應為無光漆或不含硅化物的油漆。
機房地板:水泥地面應鋪設惠華防靜電地板,防靜電地板應經限流電阻及連接線與接地裝置相連,限流電阻的阻值為1MΩ。
機房地面平整光潔。
計算機機房集電氣、安裝、網絡等多個方面于一體,計算機房設計與施工的優劣直接關系到機房內計算機系統是否能穩定可靠地運行,是否能保證各類信息通訊暢通無阻。
由于計算機機房的環境必須滿足計算機等各種微機電子設備和工作人員對溫度、濕度、潔凈度、電磁場強度、噪音干擾、安全保安、防漏、電源質量、振動、防雷和接地等的要求。所以,一個合格的現代化計算機機房,應該是一個安全可靠、舒適實用、節能高效和具有可擴充性的機房。
機房建設包括防塵防靜電、供配電、空調系統、電視監控、消防系統、安全系統(門禁)等六大部分。本應根據國家標準及行業標準設計和施工。參照標準包括:
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的機房建設,如果需要了解租來的辦公室裝修費可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898